Воскрешаем UPS

Shef

2 ранг
Регистрация
5 Дек 2023
Сообщения
385
Реакции
272
Репутация
13
Город
British Columbia
Предупреждений
2
Такое дело, есть у меня УПС, лет 8 ему. Всё абсолютно устраивает, дисплейчик, есть управляемая нагрузкой другой розетка, есть связь с компом, а особенно его размер и форма: как раз умещается между стеной и боком стола.. как будто его туда сделали.

Но батарейки свинцовые ззаманало менять. Оригинальные проработали 3,5 года, вторые 3, а третьи купил по большой скидке, ну и что вы думаете? Месяц назад дали дуба. Я их достал, а у одной клемма преобразовалась из металла в плотную серую массу.

Решено! - подумал я, - ставим уже литиевые. После недели поисков и метаний, прикупил брэнд вроде понадёжнее (время покажет) но не по самой помрачительной цене.
Пересмотрел много видео о раздербанивании различных: камрады, кидалово в каждой второй.
Пришлось копать/перечитывать все отзывы как какие работают годами.
У какой продвинутая система балансировки, а у какой фуфло.

Попутно перечитал матчасть на предмет А можно ли? в свинцовый УПС ставить литий?
Мнения расходятся.
На фирменном форуме APC пишут что "не расчитано оно на такое" угрожают всеми небесными карами, и всенепременно пожаром.
Но тут же на ихнем самом форуме какой-то чел втихую создал тему и расписал как он проделал подобное без проблем. И что работает уже полтора года без проблем.
Но этот же чел в другов ветке пишет, что УПС литиевые батарейки на заряжает, и что ему приходится их вытаскивать и заряжать от зарядки.. нонсенс, конечно.
Но на других форумах много кто пишет что нормально, всё работает, и что были у пары челов возгорания на самых дИшОвых.

В общем кто во что горазд.
Единственно, что удалось эмпирически выяснить, что брать надо литий-железные. У таких намного меньше вероятность пожара и они неплохо терпят постоянную зарядку под 100%. Такие и поставил, фото:

Ups1.jpg


Поедая наш канадский виноград, который мы добываем из-под снега (наконец-то созрел!) как ягель, я склеил банки в одну общую конструкцию с разъёмом:
Ups2.jpg

Ups3.jpg

Ups4.jpg

Ну что могу сказать, всё работает.
Адекватную нагрузку ватт на 350-400 не давал (нечем), а по-мелкому разрядил на треть, и тут же УПС до 100% зарядился. Было опасение что не будет, но норм.
 
Последнее редактирование:

scamp

1 ранг
Регистрация
28 Окт 2021
Сообщения
1,370
Реакции
1,006
Репутация
61
Страна
Россия
Город
Ростов-на-Дону
Имя
Александр
Оригинальные проработали 3,5 года, вторые 3, а третьи купил по большой скидке, ну и что вы думаете? Месяц назад дали дуба.
Что за модель UPSa? Если в имени есть фамилия "smart" то вместе с заменой АКБ следует делать калибровку только в этом случаи срок работы АКБ будет 4..3,5 года.
 

Shef

2 ранг
Регистрация
5 Дек 2023
Сообщения
385
Реакции
272
Репутация
13
Город
British Columbia
Предупреждений
2
Вопрос не в том, чтобы калибровку, а том, чтобы, по-возможности, на подольше забыть про эту хоботню.
Разумеется, смарт ))
 

scamp

1 ранг
Регистрация
28 Окт 2021
Сообщения
1,370
Реакции
1,006
Репутация
61
Страна
Россия
Город
Ростов-на-Дону
Имя
Александр
Разумеется, смарт ))
Так вопрос я конкретно поставил калибровку МК делаете или нет. Если при замене АКБ не сделать калибровку АКБ будет или перезаряжен или не дозаряжен что пагубно влияет на АКБ
 

Shef

2 ранг
Регистрация
5 Дек 2023
Сообщения
385
Реакции
272
Репутация
13
Город
British Columbia
Предупреждений
2
Ну скажем, вы наверное в какой-то степени прав.
Посидел-повспоминал, да, стоял у меня на компе когда-то их софт, значит на первой замене скорее всего делал. Проработали же батарейки 3 года.
А вот пару лет назад я всё своё IT переделал и софт на W11 уже не ставил, т.к. она сама в состоянии УПС-ом управлять. Калибровки, разумеется, она не делает.

На вторую замену я нашёл аккумы подешевле, вот и результат, соответцтвенно цене.

Но вопрос же в том (вы и сам прекрасно знаете), что APC хочет нам продавать battery-pack за 85-90% стоимости нового УПСа. На что я отвечаю: харя треснет.
Если в малых бесперебойниках один аккум и просто его меняем, то в этом пара батарей были намертво склеены и "загадочно" обмотаны в пакет.. еле отодрал тогда от них базу.
В инструкции они стращали что "ничего менять нельзя", "разбирать нельзя", "никакие другие battery-pack использовать нельзя"! А на деле оказался сформованный кусок пластмассы с двумя последовательно соединёнными аккумами, и отвода от середины НЕТ. Т.е. у УПСа нет никакой возможности как-то их индивидуально пооптимизировать.
Страшилка и хоботня для дураков, короче.
 

scamp

1 ранг
Регистрация
28 Окт 2021
Сообщения
1,370
Реакции
1,006
Репутация
61
Страна
Россия
Город
Ростов-на-Дону
Имя
Александр
Ну скажем, вы наверное в какой-то степени прав.
В 2000-х занимался ремонтом тогда ещё популярных Smart UPS 700, 1000, 1500 калибровка при замене обязательна. 50 на 50 что она может совпасть при замене или быть очень близкой.
Посидел-повспоминал, да, стоял у меня на компе когда-то их софт, значит на первой замене скорее всего делал. Проработали же батарейки 3 года.
Калибровка делается не пользовательским софтом. На моделях указанных выше был СОМ порт при помощи "hyper terminal" и специального кабеля шёл в комплекте с UPSом и определенных команд делалась калибровка МК для новой АКБ.
Может что то найдете на профильных форумах но эта тайна за семью печатями или вам дорога в официальный сервис или так и будете менять АКБ каждый год.
 

Shef

2 ранг
Регистрация
5 Дек 2023
Сообщения
385
Реакции
272
Репутация
13
Город
British Columbia
Предупреждений
2
или так и будете менять АКБ каждый год.
Поживём - увидим :cool: каждый или нет. В литиевых аккумах собственный внутренний балансер - думаю, спрАвится самостоятельно.
На УПСах ком-портов лет 15 уже нет, всё по УСБ.
 
Регистрация
23 Июл 2019
Сообщения
6,138
Реакции
4,612
Репутация
187
Возраст
50
Страна
Украина
Имя
Николай
Ну что могу сказать, всё работает.
Адекватную нагрузку ватт на 350-400 не давал (нечем), а по-мелкому разрядил на треть, и тут же УПС до 100% зарядился. Было опасение что не будет, но норм.
УПС-у всё равно от чего работать, как и аккумулятору - что питать. А вот по зарядке есть большие вопросы.
1. Какое максимальное напряжение (реально, а не в теории) на АКБ в момент прекращения зарядки?
2. Какое максимально допустимое напряжение указано на новых литиевых АКБ?
Если второе - больше, то ОК, Вы недоиспользуете ёмкость АКБ. Но если (заметно) меньше, то Вы сочинили бомбу замедленного действия.
3. Что выравнивает заряд между двумя АКБ в батарее?
 

scamp

1 ранг
Регистрация
28 Окт 2021
Сообщения
1,370
Реакции
1,006
Репутация
61
Страна
Россия
Город
Ростов-на-Дону
Имя
Александр
На УПСах ком-портов лет 15 уже нет, всё по УСБ.
Я всё прекрасно понимаю прогресс так сказать. Просто решил написать как это должно быть в натуре. Вообще для домашнего компа Backа достаточно там и с батареями всё просто поменял и забыл, а то что на выходе прямоугольник так БП компа пофиг.
 

scamp

1 ранг
Регистрация
28 Окт 2021
Сообщения
1,370
Реакции
1,006
Репутация
61
Страна
Россия
Город
Ростов-на-Дону
Имя
Александр

Shef

2 ранг
Регистрация
5 Дек 2023
Сообщения
385
Реакции
272
Репутация
13
Город
British Columbia
Предупреждений
2
Т.к. целую неделю курил матчасть, вместо напряжений отвечу тезисами.
- если литиевый аккум с качественным внутренним балансером/управлением, то он защитит от а) перенапряжений, б) перезарядки, в) переразрядки, г) короткого, д) превышения тока разрядки, е) превышения температуры
- если хёёвый - то таки может быть и пожар
- литий-железные банки - наше всё, у них характеристики со свинцом расходятся ну на пяток прОцентов всего, терпимо
- кстати, хорошие брендовые аккумы позволяют соединять 4 шт последовательно, у меня только два

Вам всё ещё важно "какие там напряжения"?
 

Shef

2 ранг
Регистрация
5 Дек 2023
Сообщения
385
Реакции
272
Репутация
13
Город
British Columbia
Предупреждений
2
На индикатор теперь уже можно не смотреть потому как он показывает хрень.
Я сам так подумал (балансеры же в наличии, в банках), но нет. Показывает всё предельно чотко: оставшиеся минуты точно отражают процентовку. Во время разрядки количество минут на индикаторе уменшилось в точности на те полчаса что он проработал на нагрузку, тюля в тюлю. Мелочь, а приятно!
Это при том что я его на литии не калибровал. На неделе попробую отыскать софт, калибровка была в нём.

У меня продвинутый УПС, выдаёт ступенчатый синус.. покупал его за достаточно приличные бабки, ну скажем за 400-500.
 
Последнее редактирование:

Виктор Я

1 ранг
Регистрация
26 Мар 2024
Сообщения
789
Реакции
293
Репутация
12
Страна
Украина
Город
Николаев
У меня продвинутый УПС, выдаёт ступенчатый синус.. покупал его за достаточно приличные бабки, ну скажем за 400-500.
Не могу понять, зачем сейчас УПСьі
 

Russ

1 ранг
Регистрация
3 Фев 2023
Сообщения
1,138
Реакции
452
Репутация
31
Страна
Россия
Город
Pskov
Литий неважно работает в глухом буфере, про долготу работы его есть статья приличная. Сам ставил литий в качестве батареи питания осциллоскопа и ограничил напряжение зарядки до 3,92В на банку, тогда обещают долгую и счастливую жизнь аккумуляторам.
 

Виктор Я

1 ранг
Регистрация
26 Мар 2024
Сообщения
789
Реакции
293
Репутация
12
Страна
Украина
Город
Николаев
Интересно, что с первьіми Теслами, ездит ли хоть одна с родньіми батарейками (и сколько пробежала)?
 

Vachula

3 ранг
Регистрация
18 Сен 2021
Сообщения
184
Реакции
53
Репутация
15
Страна
Россия
Предупреждений
1
По поводу калибровки APC, в сети есть пара программ для них, написанные нашими умельцами.
 

Shef

2 ранг
Регистрация
5 Дек 2023
Сообщения
385
Реакции
272
Репутация
13
Город
British Columbia
Предупреждений
2
По трём ответам вижу уже, что пипл понятия не имеет об особенностях литий-железных батарей. Ознакомьтесь, пжста.

Литий-железные сейчас ставят в Теслы попроще или в мою двухмоторную если молча согласишься. Я отказался, специально звонил подтверждал что хочу обычный литий.. Но в конце-концов они все с ними будут, может даже уже все новые идут, исключая Performance trim (это точно). В китае все новые электрички уже только с литий-железом.

Интересно, что с первьіми Теслами, ездит ли хоть одна с родньіми батарейками (и сколько пробежала)?
Самый известный случай 1,9 млн км на трёх батарейках (статья немного устарела):
Но вроде кто-то умудрился наездить 800К на одной.. погУглите сам.

Я думаю я гарантию по пробегу не выезжу, по времени раньше кончится.
 

Aleksandr VIst

2 ранг
Регистрация
13 Апр 2020
Сообщения
105
Реакции
76
Репутация
19
Страна
Россия
Город
Санкт-Петербург
Имя
Александр
Счастливый человек :)
Ну лет семь как сбоев не было . Хотел UPS , а теперь думаю, на хрена? Если выключат , то навсегда) Потом только моторы на магнитах)
 

Shef

2 ранг
Регистрация
5 Дек 2023
Сообщения
385
Реакции
272
Репутация
13
Город
British Columbia
Предупреждений
2
Как говорят в народе: если надо объяснять - то объяснять лучше уже не надо! но попробую ))

Александр, вы кто по профессии? А вы, камрад Виктор?.. очевидно, вы контуперов не касаетесь.. живёте только на лаптопе, а то и даже полностью в сотовом, и вам действительно УПС - как велик трёколёсный: когда-то был нужен, а теперь непонятно зачем.

Вам даже и невдомёк, что есть профессии, требующие экспертизы, скажем регионального уровня.. скажем, в случае проблемы, ответственный за такое человек должен предоставить решение в кратчайшие сроки, для чего где-то должна крутИться упрощённая симуляция (навроде как у камрада NAULO в его 50-каскадном силиконе) которая поможет это решение сформировать/предложИть не за два дня а за два часа.. и для чего требуется чтобы крутИлось пара десятков виртуалок готовых 24/7 и прочей требухи, и которую всю байду только раскрутИть занимает час времени..
Есть конечнно stage setup в датацентре, но жизнь показала, что если тебя поднимают в 4-5 утра по emergency (пару раз в год, в среднем), то лучше что-то иметь под рукой НЕ-МЕД-ЛЕН-НО, на чём можно прикинуть Х к носу, а не то что пока ты к датацентру законнектишься, да пока разгребёшь что там предыдущий "спицилист" накуролесил.. не, мне проще иметь это под столом.
А для этого нужен УПС.. просто необходим.

Если вы спрОсите: Шеф, зачем вся эта фигня? зачем такой напряг? то ответ вам:
Dengi.png

ну т.е. и
Shef_car.png
 

Статистика форума

Темы
2,767
Сообщения
210,352
Пользователи
2,178
Новый пользователь
Vadym
Сверху Снизу