Воскрешаем UPS

scamp

1 ранг
Регистрация
28 Окт 2021
Сообщения
1,479
Реакции
1,084
Репутация
61
Страна
Россия
Город
Ростов-на-Дону
Имя
Александр
Иногда бывает толк,но при определённых условиях.Это когда аккум. всё время в режиме подзарядки находился и влага из геля испарилась.
Не стану спорить, но это скорей для успокоения.
 
Регистрация
11 Окт 2019
Сообщения
1,093
Реакции
943
Репутация
52
Страна
Россия
Предупреждений
1
не попробуешь - не оценишь :)
На худой конец хорошие резинки(пробки от акк) для ножек РЭА пригодятся:
:)
резинки.jpg

принесли UPS знакомые...наладил, унесли.
Опять принесли..наладил, унесли.
Опять принесли...спрашиваю: " Вы чего с ним делаете?".
Отвечает: "У нас инкубатор, электричество бывает отключают..."
Говорю: "Вы в школе что нибудь про понятие мощности слышали, ну там 1 ватт это 1 ампер на 1 вольт? У вас бесперебойник якобы 300 Ватт, по факту..нууу очень сомнительно. 150 ваттную лампу еще держит, потом пищит. У вас инкубатор на сколько ватт?".
Отвечает:" Дак из школьной физики что то про объем еще помню.."
 
Последнее редактирование модератором:

Юджин Кинг

3 ранг
Регистрация
30 Сен 2023
Сообщения
268
Реакции
51
Репутация
6
Страна
UA
Город
Odessa
Если UPS не имеет переключателя типа АКБ заменять свинцовый АКБ на Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) в UPS не стоит потому, что: напряжение заряда у свинцового до 15 В, у литиевого до 13,8 В - выше не стоит. По конечному напряжению при разряде: у свинцового - 10,5 В, у литиевого не ниже 11 В. Это для батареи 12 (12,8) В.
 

apalych

1 ранг
Регистрация
7 Июн 2021
Сообщения
2,370
Реакции
2,075
Репутация
93
Страна
UA
Город
Кам'янець-Подільський
Имя
Андрій
Если UPS не имеет переключателя типа АКБ заменять свинцовый АКБ на Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) в UPS не стоит потому, что: напряжение заряда у свинцового до 15 В, у литиевого до 13,8 В - выше не стоит. По конечному напряжению при разряде: у свинцового - 10,5 В, у литиевого не ниже 11 В. Это для батареи 12 (12,8) В.
:oops:_shok_
...потому, что:
смотрим даташиты конкретных батареек
LiFePO4 полный заряд 4×3.7В(max)=14.8В, что соответствует макс.допустимой напруге заряда свинца (смотрите, чего начертано на свинцовой банке).
13.8В(поддерживающих)/4=3.45В на батарейку LiFePO4 – норм.
LiFePO4 полный разряд 4×2.2В(min)=8.8В, что много меньше допустимого U разряда свинца, а для LiFePO4 будет даже "недоразряд".

Шо не так? Зарядные и поддерживающие токи/напруги? Дык, а подкрутить не?
 
Последнее редактирование:

vitamir

1 ранг
Регистрация
2 Янв 2021
Сообщения
1,873
Реакции
1,020
Репутация
68
Возраст
63
Страна
Україна
Город
Київ
Имя
Віталій

apalych

1 ранг
Регистрация
7 Июн 2021
Сообщения
2,370
Реакции
2,075
Репутация
93
Страна
UA
Город
Кам'янець-Подільський
Имя
Андрій

Юджин Кинг

3 ранг
Регистрация
30 Сен 2023
Сообщения
268
Реакции
51
Репутация
6
Страна
UA
Город
Odessa
:oops:_shok_
...потому, что:
смотрим даташиты конкретных батареек
LiFePO4 полный заряд 4×3.7В(max)=14.8В, что соответствует макс.допустимой напруге заряда свинца (смотрите, чего начертано на свинцовой банке).
13.8В(поддерживающих)/4=3.45В на батарейку LiFePO4 – норм.
LiFePO4 полный разряд 4×2.2В(min)=8.8В, что много меньше допустимого U разряда свинца, а для LiFePO4 будет даже "недоразряд".

Шо не так? Зарядные и поддерживающие токи/напруги? Дык, а подкрутить не?
Вы упрощаете, там стоит BMS со своими настройками по максимальному и минимальному напряжению и может по аварии отключить АКБ. Так пишу потому, что я разработчик силовой электроники (и UPS-ов в том числе) и знаю этот вопрос. Конечно балансир может и не отключать по аварии литиевую батарею, как повезёт. В UPS как правило нет никаких настроек по напряжению заряда и конечному напряжению при разряде. Ваши цифры по напряжению литиевой батареи 14,8 В и 8,8 В её быстро прикончат. Увы. Режим содержания для кислотной 13,6 В, прмерно, для литиевой такое не подходит, для неё нужен режим с отделённой батареей. Держать литиевую под напряжением содержания - неправильно, быстро сдохнет. В UPS как сделано, у каждого по своему. К тому-же у автора темы два АКБ (каждый со своим BMS) последовательно включенные - так это вообще жесть если один отключит свою батарею, а второй нет. Нужен общий балансир на все элементы сразу. Пороги срабатывания по напряжению у балансиров разнятся.
 
Последнее редактирование:

apalych

1 ранг
Регистрация
7 Июн 2021
Сообщения
2,370
Реакции
2,075
Репутация
93
Страна
UA
Город
Кам'янець-Подільський
Имя
Андрій
там стоит BMS со своими настройками по максимальному и минимальному напряжению и может по аварии отключить АКБ
Нужен общий балансир на все элементы сразу. Пороги срабатывания по напряжению у балансиров разнятся.
Серёзно??? От ёма-ё... А моя то и не знал... _plach
А то, что уделываю БМС'ки со мне нужными параметрами, то шо?
Так пишу потому, что я разработчик силовой электроники (и UPS-ов в том числе) и знаю этот вопрос
_nerastraivay
а я то с литий-железом впервые? От не свезло мне...
Ваши цифры по напряжению литиевой батареи 14,8 В и 8,8 В её быстро прикончат. Увы.
Это не "мои цифры", а даташитовские на конкретную банку LiFePO4, из которых 4S3P и 4S2P на УПСы.

*) Глупая полемика, и самонадеянно-глупо не видя огульно огаживать то, что работает ґодами и "не приканчивается", и что самое "странное" – работает по даташитовским кривулькам. И не в одном десятке УПС'ов.

*) Удачи в
разработчик силовой электроники (и UPS-ов в том числе)
smile_21
 
Последнее редактирование:
Регистрация
12 Ноя 2019
Сообщения
26,592
Реакции
12,426
Репутация
395
Давно занимаюсь ИБП большой мощности (от 10кВА и выше). Из своей практики могу посоветовать китайские аккумуляторы компании B.B. Battery. Очень неплохой середнячок.
Как то сталкивался с батареями Yuasa 26Ah. Простояли в ИБП без подзарядки 6 лет. Напряжение на батареях было в пределах 6В. Думал все им, хана. Ан нет, после зарядки одна батарея в утиль, пару с пониженной емкостью, остальные восстановились и поработали какое-то время. А вообще действительно батареи надо выбирать по весу и дате производства. Простоявшие на складе теряют емкость.
В 80-е рассказывал один сотрудник. Они работали на телецентре, тогдашние видеокамеры переносные питались от серебряно-цинковых аккумуляторов. Хорошие. мощные, емкие. Но беда одна, жутко требовательны к условиям заряда, чуть что- растворялось серебро , аккумулятору каюк, драгмет, скандал и крик, списать - еще та морока. . И как-то один знакомый пригнал им грузовик с армейскими никель-кадмиевыми плоскими аккумуляторами. Марка НКГ . Им вообще пофигу на те условия заряда-разряда . Телевизионщики выли от счастья.
А не так давно друг , работавший много лет по обслуживанию компов в организациях, столкнулся с диким качеством поставляемых нынче гелевых аккумов. Их даже можно распознать по толщине клемм, хотя и это не факт. Новые, купленные в спецмагазине, торгующем аккумуляторами, дохнут через месяц-два . И ничего не докажешь. Китай.
 
Последнее редактирование:

sanchos133

3 ранг
Регистрация
17 Фев 2023
Сообщения
82
Реакции
14
Репутация
9
Страна
Россия
Город
Москва
Имя
Александр
Китай Китаю рознь. Недавно тестировал аккумы B.B. Battery, проработавшие 10 лет. Из 48-ми ни одной с емкостью менее 50%. Большое значение имеет температура эксплуатации. Оптимальная температура 18 гр. С. Выше или ниже уменьшают емкость и время работы аккумуляторов.
 